Bonjour à tous
Demande de retour d’expérience !!
Je dispose d’un groupe électrogène Paguro 4000
Il y a un mois ce monsieur me délivre du 220 V (état normal)
Maintenant le moteur fonctionne, mais pas de 220 V
Problème de génératrice ou autre ??
Merci de me communiquer vos idées ou expérience

J’ai un Panda 4000, je crois que c’est le même. Pareil que vous, je n’ai plus de courant. Après diagnostique, il s’avère qu’une des 3 phases de la génératrice est coupée et doit donc être re-bobinée. En fait, compte tenu de tous les problèmes successifs rencontrés avec cet engin (qui, en outre, me prends beaucoup de place dans la soute moteur), j’ai décidé de m’en passer, aussi je suis maintenant équipé d’une éolienne et de panneaux solaires et pense être autonome (je vérifierai cet été si cet équipement me suffit). Tests à faire sur votre groupe: 1 y a t ’ il un fusible monté sur la génératrice? 2 les trois bobinages de la génératrice sont connectés dans un bornier sur le dessus. Les débrancher et en tester la résistance (4-5 ohms chacun quand ils sont bons)

merci des conseils
amiclement
christian